设为首页收藏本站

路桥隧 - 免费·分享·共赢

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

竖向排水体长度对真空联合堆载预压法处理软基效果的影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-6-25 13:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刘慧敏  黄腾 

摘 要:结合未打穿和打穿竖井地基的工后监测数据,论述了竖向排水体长度对真空联合堆载预压处理软土地基效果的影响.
关键词:真空联合堆载预压;竖向排水体;长度;工后沉降
分类号:U416.1  文献标识码:B
文章编号:0451-0712(2006)08-0267-03

Effect of Length of Vertical Drainage Body on Soft Foundation Treated by Vacuum Preloading Combined Surcharge Loading Method

LIU Hui-min  HUANG Teng 



作者单位:刘慧敏(广东省公路建设有限公司,广州市,510600) 
     黄腾(广东省航盛工程有限公司,广州市,511442) 

参考文献:

[1]赵维炳,等.粘弹性未打穿竖井地基近似固结分析[A].龚晓楠,等.第八届全国地基处理学术讨论会论文集[C].2004.
[2]郝玉龙,等.深厚软土双层地基超载预压固结理论及工程应用[A].龚晓楠,等.第八届全国地基处理学术讨论会论文集[C].2004.
[3]娄炎.真空排水预压法加固软土技术[M].人民交通出版社,2002.
[4]沈珠江.软土地基真空排水预压的固结变形分析[J].岩土工程学报,1986,8(3).
[5]叶柏荣.真空预压加固法在我国的发展与应用[Z].三航局研究所,1989.

竖向排水体长度对真空联合堆载预压法处理软基效果的影响.pdf

81.12 KB, 下载次数: 728

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 踩
2
发表于 2010-4-11 21:35:20 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|【路桥隧】 ( 湘ICP备16018960号-1 )  QQ群:【路桥吾爱-lq52.com】

GMT+8, 2024-5-15 16:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表